bonjour,
j'ai acheté un thermostat programmable sans fil pour chaudière. ma chaudière Bosh est neuve et vient d’être installée, il y a dessus une entrée thermostat 2 bornes. ma question : dans ce cas est ce qu'il faut raccorder le récepteur radio à la chaudière ET au secteur ? ou il suffit de raccorder le récepteur radio à la chaudière, et la chaudière alimente le récepteur radio ??
Bonjour,
Il suffit d'alimenter le récepteur en 230V et de raccorder le contact sec ru récepteur à l'entrée thermostat de votre chaudière.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !