Question en attente de réponse
Bonjour à tous
Voila mon problème : après avoir fait 2 groupes de volets sur une Situo 5 IO associée à des Situo 1 (cela fonctionnait très bien) ensuite désapèrage de la Situo 5 car ce n'était ce que j'avais commandé.
A nouveau association d'une Chronis IO avec les 11 Situo 1 que je posséde, les commande depuis la Chronis fonctionnent.
Mais le problème c'est que j'ai une Situo 1 qui commande 3 volets maintenant, comment peut-on rendre a nouveau les 2 autres Situo 1 indépendante.
Merci de votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Volet A (VA); VB; VC
SituoA (SA) pilote VA; VB; VC
SB pilote VB
SC pilote VC
Appuyez sur le "prog" au dos de SB jusqu'au va&vient du volet VB
Appuyez 1 coup sur "Prog" au dos de SA
VB refait un v&v
Faite monter ou descendre VB avec SB.
Refaite la même manipulation avec VC, SC et SA
Et Hop tout est rentré dans l'ordre
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Sébastien a répondu
Jean-Michel a posé une nouvelle question