Chers membres de la communauté,

Nous rencontrons actuellement un dysfonctionnement impactant la migration et le transfert de compte. Il est pour le moment impossible de transférer l’installation de votre box TaHoma V1 vers la box TaHoma V2 que vous venez d’acquérir.

Nous travaillons à la résolution de ce dysfonctionnement et nous excusons du contre-temps dans la migration de votre installation.

Nous vous tiendrons informé dans les plus brefs délais.

Merci pour votre compréhension et de votre confiance.

L’équipe des Yellow’s

Question en attente de réponse

Yslo-Flex 1 vantail ouvre t-il à 90° ?

Bonjour,
J'ai beau potasser les données techniques des moteurs Yslo-Flex pour volets battants, je n'arrive pas à trouver s'ils peuvent ouvrir qu'à 90°?
Actuellement j'ai 6 Yslo-Flex à 2 vantaux ouvrant à 180°, donc montage normal.
Je veux poser un volet 1 vantail à ma porte d'entrée (voir croquis), pour des raisons techniques je ne pourrais le manœuvrer que face à la façade d'angle, donc à 90°.
Un pro ou un Yellow's pourrait-il me confirmer la faisabilité de cette config sachant que j'ignore si la butée à 90° ne sera pas interprétée par le moteur pour être un obstacle et de réengager la fermeture?
Merci de vos réponses avisées.

M le M

M le M

Niveau
4
5000 / 5000
points
Code postal:
01350
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
tous les automatismes
Ma petite astuce:
Toujours bien lire les notices
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
Retraité
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour
    Pas de soucis, le moteur s'arrêt quand il y a une resistance (un mur par exemple)

    M le M

    M le M

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Toujours bien lire les notices
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Bonjour Philippe,
    Justement c'est ce détail qui m'intrigue.
    Un portail par ex, subit un auto apprentissage qui lui permet de détecter les points d'arrêts. Ensuite, lors de son fonctionnement il garde en mémoire ses butées, et si entre elles survient un obstacle, il s'arrête et repart en sens inverse.
    Or, l'Yslo, n'a pas de fonction d'auto apprentissage, il suffit d'enregistrer le point de commande et c'est parti....
    Alors, je me demande si d'usine la course à 180° n'est pas prévue d'office ? et, si entre 0° et 180° un obstacle est heurté, le vantail repartirait en sens inverse?
    Je crains, que le mur à 90° soit confondu pour un obstacle vu qu'il n'y a pas d'auto apprentissage ni paramétrage d'aucune sorte, sauf, sens rotation, force, etc....
    Je voudrais bien être rassuré de façon formelle par un technicien Somfy.
    Si je n'ai pas de réponse, j'essaierai de contacter le SAV.
    Tout à l'heure j'ai encore fais des tests sur mes Yslo de porte-fenêtre. Je bloque le volet en cours d'ouverture à 90°, et paf...il s'arrête et se referme.
    Merci de ta réponse.

    Il me semble que le 1er va et viens sert justement a caler les butée mais bon la confirmation d'un Yelow sera bienvenue !

    M le M

    M le M

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Toujours bien lire les notices
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Comme je suis têtu, j'ai une idée que je mettrais en oeuvre cette A.M.
    Il est probable que le volet détecte une butée résistante, ,ce qui n'est pas le cas d'un obstacle qui a tendance à reculer par le volet.
    Je vais donc placer un système sur l'un de mes Yslo pour voir s'il détermine un blocage ferme à 90° pour être son point d'arrêt?

    M le M

    M le M

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Toujours bien lire les notices
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Bon, j'ai ma réponse.
    J'ai bien été inspiré de tenter cette expérience.
    Comme je le subodorais, le moteur interprète une résistance non combative comme étant un obstacle.
    A contrario, une résistance ferme est interprétée pour être son point d'arrêt.
    J'ai fait le test avec l'un de mes Yslo, en le bloquant fermement à 90° il s'arrête.
    En le gênant dans sa manœuvre, il s'arrête et repart à l'opposé.
    Résultat : l'Yslo peut fonctionner à 90°.
    En souhaitant que cette réponse serve à d'autres.

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique