Cette question a été résolue

Signification électrique du bornier du GDK 3000 ?

A priori les bornes 1 (+) et 4 (-) sont destinées à alimenter les accessoires. Quelle est l'utilisation des bornes 2 et 3 ? Des contacts repos ou travail ?
Je cherche à utiliser un bouton poussoir (contact repos) pour manoeuvrer la porte du garage à l'ouverture ou à la fermeture, quelles bornes faut-il utiliser ?
A quoi sert la prise à une extrêmité, proche de 4 ?
Merci pour votre réponse.

PIERRE S.
PIERRE S.

PIERRE S.

Niveau
0
25 / 100
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question
    Philippe H.
    Philippe H.

    Philippe H.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    69
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour
    pour utiliser un bouton poussoir pour ouvrir ou fermer votre porte vous devez brancher le bouton entre les bornes 1 et 3.

    Vous avez:
    connecteur pour batterie de secours
    bornes pour avertisseur de sécurité (lampe clignotante)
    antenne
    4 alimentation -
    3 contact sec ouverture / fermeture entre 1 et 3 (lancement a la fermeture)
    2 contact sec de sécurité entre 1 et 2 (arrêt du mouvement a l'ouverture): cellule par exemple
    1 alimentation +

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (2)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Bonjour Pierre,
    Symbole du bouton poussoir normalement fermé.
    (normaly clossed) NC ce type de contact est aussi appelé "contact travail" ou <<contact à ouverture>>

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique