Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

SGA 4100 avec ou sans connexions BUS?

Je viens de remplacer une motorisation sga 4100 par le modele actuel qui a maintenant 2 bornes BUS pour les cellules.
Mes anciennes cellules sont elles compatibles ou quel branchement effectuer?merci.

dom V.
dom V.

dom V.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Pouvez-vous préciser votre modèle actuel de cellules ?

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    dom V.
    dom V.

    dom V.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    il sagit de cellules 2400477.cdt.

    Fabien F.
    Fabien F.

    Fabien F.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    bonjour

    je relance le sujet
    donc si je comprend bien, il n'est pas possible de brancher des anciennes cellules avec un contact NO/NC sur un modele SGA4100 BUS ?
    il faut absolument utiliser une de celle du tableau donné par sylvain ?
    cordialement

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Les cellules 2400939 remplacent la référence 2400477

    Toutes les deux sont compatibles BUS.

    Les cellules NO/NC ne fonctionnent pas sur BUS.