Question en attente de réponse
J 'ai fait la programmation hebdomadaire.
L'écran affiche AUTO CONF mais ne passe pas automatiquement sur AUTO ECO lorsqu'il arrive à l'heure programmée pour éco. En d'autres mots, l'alternance entre CONF et ECO ne se fait pas .
Tout en bas de l'écran, on voit pourtant que les périodes sont bien définies.
J 'ai fait un RESET pour recommencer la programmation mais cela ne change rien.
Si c'est appareil est défectueux, comment faire ? Je l'ai reçu il y a quelques jours via la boutique en ligne de Brico Planit en Belgique.
Merci d'avance de votre réponse et cordial bonjour !
Henri Zevart
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Dans le menu paramètres, supprimez la fonction PID.
Merci à Robert qui m'a conseillé de désactiver la fonction PID (pour ce faire mettre en position "on/off").
Ce n'est cependant pas suffisant. Il faut aussi désactiver la fonction OPTI. Cette fonction ne tient pas toujours compte du programme prévu car elle s'adapte aux habitudes de l'utilisateur. Ceci veut dire que si vous avez fait une dérogation le mardi, la fonction OPTI risque de faire idem le lendemain.
Oui, je ne donne jamais toutes les clés... En "faites le vous même" vous devez ouvrir certaines portes, vous même.
On ne peut pas tout savoir... Faut pas être gêné de le dire Robert. Vous êtes pardonné :)
J'ai installé et paramétré plus de thermostat que vous ne le croyez...
Je m'en doute Robert. Les thermostats sont, de nos jours, cependant plus complexes ... Ce ne sont plus des bilames.
Merci pour l'information, je croyais que le bilame était le top du régulateur PID...
Bonsoir Henri,
J'ai le même problème avec mon thermostat mais je ne trouve pas la fonction OPTI dont vous parlez.
Effectivement, malgré la programmation hebdo, il le fait des dérogations eco tout seul ou des auto eco sans intervenir dessus.
Merci par avance pour votre aide.
Laurent B.
Rebonsoir Henri,
J'ai trouvé la fonction OPTI et je l'ai désactivée.
Ça a l'air de fonctionner correctement.
Laurent B.
Désolé Laurent; j'étais absent pour quelques jours. Je vois qu’entretemps vous avez trouvé. Super
Bonsoir Henri,
En fait, la solution était dans la notice que j'ai téléchargée. Dans ma notice papier fournie avec le thermostat, rien sur OPTI.
Cordialement,
Laurent B
Je n'ai rien trouvé dans les notices, papier ou téléchargées. Il a fallu que je fouille dans le forum pour avoir une réponse. Somfy devrait faire une notice plus complète pour les utilisateurs avertis.
Merci
Robert P. veut se rendre indispensable en tant qu' installateur SOMFY. Pas besoin d'être spécialiste ou intelligent pour installer un thermostat sec avec une bonne notice, si elle était complète au moins!
Mais je ne suis pas indispensable, la preuve en est ce forum où le "Do It Yourself" a le vent en poupe et montre ses limites...
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Robert a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Laurent a répondu
Henri a répondu
Laurent a répondu
Laurent a répondu
Robert a répondu
Henri a répondu
Robert a répondu
Henri a répondu
Robert a répondu
Henri a répondu
Robert a répondu
Henri a posé une nouvelle question