Question en attente de réponse
Bonjour j'ai acheté il a quelques mois une automatisme SGA 4100, il est installé et fonctionne. J'ai ajouté un jeu de cellules bus Somfy acheté chez un pro et c'est donc bien le bon model compatible.
J'ai installé ces cellules dans les règles de l'art en respectant la section des fils la distance le bon branchement et effectué le bon alignement la led rouge de la cellule s'allume bien.
Lorsque je programme la carte électronique pour que les cellules soient reconnues et que la fermeture automatique fonctionne là ça ne va plus.... Le ventail 1 du portail part en fermeture et arrive en buté, le ventail 2 se referme au 3/4 et repart en ouverture, le ventail 1 fait la même chose, quand les 2 ventaux sont ouverts 2 secondes plus tard ils repartent en fermeture avec le même scénario (ventail 2 fermé au 3/4) et cela ne s'arrête jamais... Obligé de couper le courant et de faire une RAZ complète pour que je portail fonctionne à nouveau normalement. J'ai refait 10 fois la manip avec une attention toute particulière à chaque fois pour être sur de ne pas me tromper mais rien in fait toujours le même résultat. Il n'y a aucun autre accessoire de brancher sur la carte électronique. Je suis allé chez casto en leur expliquant cela et il me disent que la carte doit avoir un souci. Comment faire pour la changer sous garantie ??
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
L'installation pourrait aussi ne pas être conforme !
Faites ce test:
Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 30 secondes.
Remettez le courant et appuyez sur la télécommande.
A son 1er déplacement, le portail va t-il dans le sens ouverture ou fermeture ?
Bonjour Richy, si l'installation est conforme le portail fonctionne parfaitement correctement lorsque les cellules sont débranchées et désactivées
Possible, avez-vous fait le test ?
Montrez une image de vos cellules.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question