Cette question a été résolue
Bonjour
J'ai le problème de sécurité suivant lorsque nous passons devant les cellules :
Lors de l'ouverture du portail si on passe devant les cellules le portail se referme sur nous.
Lors de la fermeture du portail si on passe devant les cellules il continue de se fermer.
Pouvez-vous me donner un avis sur la résolution de ce problème ?
Merci d'avance
Bonjour Cédric,
Il faudra inverser la rotation des moteurs, (suivre la notice)
Puis refaire un apprentissage des fins de courses.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
L'inversion du sens des moteurs a t-elle résolu le problème ?
Fonctionnement normal maintenant ?
Sans doute si pas de manifestation..
Bonjour
Oui parfait. Je n'ai fait la modification que hier pour ça que je n'avais pas confirmé. J'ai ensuite fait un reset des télécommandes puis nouvel apprentissage car la battants ne se fermaient pas correctement.
Maintenant tout marche correctement avec mes 4 télécommandes.
Merci encore
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question