Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

détection cellules ?

exavia 500 après consultation messages une led doit s'allumer en TX .Sur bornier 1 et 2 TX et RX 27,4 Volt led n'est pas allumée impossible de mettre en automatiquee merci

michel V.
michel V.

michel V.

Niveau
0
37 / 100
points
  • Partager cette question
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Comment sont branchées les cellules, photos éventuelles ?

    Avez-vous mesuré la tension présente aux bornes BUS et à chaque cellule ?
    Pouvez-vous faire ces mesures et donner le résultat.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (0)

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le faisceau est-il parfaitement aligné?

    michel V.
    michel V.

    michel V.

    Niveau
    0
    37 / 100
    points

    je vais revérifier l'alignement et mesurer les tensions sur bus et cellules
    cordialement

    michel V.
    michel V.

    michel V.

    Niveau
    0
    37 / 100
    points

    merci à Richy C. et michel S. contrôle des cellules ,alignement et tension effectivement la cellule RX inversion des fils 1 et 2 correction OK
    cordialement

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait....merci de votre retour.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Et encore un heureux !

    Haut de page