Question en attente de réponse
Bonjour Puis me servir de l'alimenattion interne du DEXXO PRO 800 IO pour alimenter en 24v un récepteur 2400556, ceci afin d'éviter l'achat d'une alimentation externe
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
oui c'est possible ! C'est que vous voulez bénéficier de la fonction RTS ?
Merci Jean LUC
Mon portail est trop éloigné. Le récepteur placé au portail ne sera pas reconnu par la tahoma. En plaçant ce récepteur prés de ma porte de garage équipée du DEXXO PRO et en repiquant le 24 v pour alimentation et le connectant au bouton poussoir de mon portail déjà présent , j'obtiens un systéme piloté par une seule télécommande KEYGO et par mon smartphone
Bonjour,
Oui, le bornier 24v est prévu pour alimenter un consommateur permanent sous cette tension.
Mais, avez-vous pensé à la longueur de tranchée qu'il va falloir creuser pour amener le câble destiné au contact N.O de votre moteur de portail?
Ce dernier n'est-il pas équipé d'une sortie 24v?
Je vous affirme que la portée entre la Tahoma et le récepteur standard dépasse de loin ce que vous pouvez imaginer.
Chez moi c'était 35m. Chez un pote, équipé d'un moteur de portail d'une marque inconnue, je lui ai posé ce récepteur. La distance Tahoma/RX est ~60m.
Pensez-vous que votre distance est supérieure?
Dans le doute, et, si le moteur de votre portail est pourvue d'une sortie 24v, posez juste le RX dessus, branchez-le, et testez la portée.
Car, franchement, placer ce Rx directement sous le moteur du portail serait beaucoup plus cohérent.
Merci Michel pour vos conseils qui pourront servir à d'autres personnes. pour ma part mon choix s'est fait car mon portail est en 12v et que le bouton poussoir est existant prés de mon garage ( distant de 40m de mon portail)
cordialement
Si vous n'avez que du 12 volts au portail, le problème est résolu ! Bon travaux !
Une autre solution existe;
1 transfo 230/24 branché sur l'alim du boitier du moteur de portail. Ça vaut pas cher et c'est moins dur que de creuser 40m.
Pour ma part, j'ai du procéder à l'inverse, poser un transfo 230/12 branché sur l'alim du portail pour alimenter mon vidéo de rue qui ne pouvait être alimenté en 24v;
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Pascal a répondu
un anonyme a répondu
Pascal a répondu
un anonyme a répondu
Pascal a posé une nouvelle question