c'est un volet roulant du bureau administratif de ma pharmacie 3.5 m de large sur 2 m de haut
Jusqu'à samedi soir il marchait très bien , installé en 2008, le soir lorsque l'on quitte le bureau on appuie sur l'interrupteur flèche basse et le volet se ferme, et on attends même pas qu'il se ferme , on quitte le bureau bien avant
Mais dû aux intempéries très certainement une branche de bois c'est coincé sur l'embase du volet coté gauche en extérieur
et Lundi ,la surprise a été de découvrir le volet en biais ,courant disjoncté .
après remise du courant , lorsqu'on appui Flèche haute flèche basse la course est très limité et le moteur fait des va et vient sur 10 cm de volets.
J'ai bien bien sûr essayé de reprogrammer les butées jaunes et blanche mais rien du tout
aucune lames ne gênent l'enroulement
si quelqu'un a qq idées ? je lui en serais reconnaissant Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Il est fort possible que le moteur du volet n'ayant pas pu terminer sa course à cause du morceau de bois ait forcé pendant longtemps.
Les bobinages internes ont chauffé et le moteur s'est dégradé par échauffement prolongé.
Il faudrait tester le moteur en direct.
Et il faudra certainement le remplacer si défectuosité confirmée.