Question en attente de réponse
Je viens d'installer la motorisation portail 2 battants ouverture vers l'extérieur sans problème,et depuis peu je me suis apperçu de ceci. Je pilote les fonctions en séquentiel.un appui :ouverture piéton 2eme appui arrèt : fin de course avec la butée.mon problème est quand je commande la fermeture piéton,le moteur M2, qui est resté fermé(normal) et en butée fin de course,se met en route environ 2 secondes,et une fois arrété M1 se ferme.Est ce normal? Quelqu'un pourrez t-il me dire si ce probléme lui est arrivé? Est ce un probléme lié a la carte electronique.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Ce dysfonctionnement ne me semble pas normal,
Si votre système est sous garantie, il serait bien de vous rapprocher de votre installateur.
Bonjour,
Déjà, s'assurer que les moteurs sont bien connectés et qu'ils ne tournent pas dans le mauvais sens.
Il est indiqué dans la notice, pour une ouverture vers l'extérieur:
"Le raccordement des moteurs doit être inversé"
Étudiez ce paragraphe.
""quand je commande la fermeture piéton,le moteur M2, qui est resté fermé(normal) et en butée fin de course,se met en route environ 2 secondes,et une fois arrété M1 se ferme""
A ce propos, je dirais que c'est un peu normal si M2 s'active un peu dans le sens "fermeture".
La logique s'assure que le battant est bien "fermé" avant de continuer son cycle.
Ce n'est pas ce