Cette question a été résolue
peu on régler le delta entre la température d'enclenchement et de déclenchement, je constate des déclenchements intempestifs avant que la consigne soit atteinte ce qui perturbe le fonctionnement de la PAC
Bonjour,
Quel thermostat utilisez-vous ?
Les thermostats Somfy ont la fonction PID activée par défaut, il est préférable de la désactiver pour piloter une PAC.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question