Bonjour,
L'inverseur INIS KEO PF commande t'il l'arrêt du moteur lorsque le volet arrive en butée ou lorsqu'il rencontre un obstacle ? Si oui, comment est détectée cette information ?
Merci.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Ce ne sera jamais un point de commande qui fera office de FdC sur une motorisation et encore moins de détecteur d'obstacle.
C'est la motorisation qui gère cela.
Les FdC je pourrais vous répondre qu'après avoir eu connaissance du type exact du moteur, quant à la détection d'obstacle, il n'y en a pas.
Bonjour Pierre,
Il serait bien de connaitre le type de moteur associer à l'inverseur INIS KEO
Des photos sont possible.
une chose est sure, c'est qu'aucun moteur filaire ne pourra s’arrêter en cas d'obstacle en cours de descente et votre moteur à des fdc "ampèremétrique" si c'est un modèle ipso
si c'est un modèle LT il a des fdc mécaniques que vous devez régler
Ce n'est pas ce