Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

raccordement thermostat contat sec avec recepteur

je dois remplacer un vieux thermostat filaire par un thermostat contact sec avec récepteur somfy.
comment raccorder le recepteur somfy ?

Jean C.
Jean C.

Jean C.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    2 fils = phase / neutre
    2 fils = contact sec

    Philippe H.
    Philippe H.

    Philippe H.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir
    Si on parle de ce modele:
    http://boutique.somfy.fr/thermostat-programmable-radio-co...
    vous allez devoir raccorder les bornes 1 et 2 du récepteur Somfy en lieux et place du récepteur filaire (2 et 3 si la chaudiere marche a l'envers)
    et raccorder les bornes L et N du récepteur Somfy au 220V

    Jean C.
    Jean C.

    Jean C.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    merci beaucoup ! Mais en regardant la notice ils indiquent les bornes 2 et 3 non 1 et 2 comme vous le suggérez pour raccorder les fils de l'ancien thermostat ? est-ce correct ?

    Philippe H.
    Philippe H.

    Philippe H.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    dépends des modeles de chaudières c'est pour cela que j'ai dit 1 et 2 ou 2 et 3.

    Haut de page