Question en attente de réponse
je dois remplacer un vieux thermostat filaire par un thermostat contact sec avec récepteur somfy.
comment raccorder le recepteur somfy ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
2 fils = phase / neutre
2 fils = contact sec
Bonsoir
Si on parle de ce modele:
http://boutique.somfy.fr/thermostat-programmable-radio-co...
vous allez devoir raccorder les bornes 1 et 2 du récepteur Somfy en lieux et place du récepteur filaire (2 et 3 si la chaudiere marche a l'envers)
et raccorder les bornes L et N du récepteur Somfy au 220V
merci beaucoup ! Mais en regardant la notice ils indiquent les bornes 2 et 3 non 1 et 2 comme vous le suggérez pour raccorder les fils de l'ancien thermostat ? est-ce correct ?
dépends des modeles de chaudières c'est pour cela que j'ai dit 1 et 2 ou 2 et 3.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question