Question en attente de réponse

Probleme Dm

J ai le souci d'un DM sur une somfy normal qui se déclenche tout le temps sans raison depuis hier ,
Le materiel est très recent il a deux mois .
C est une DM normal , J'ai tout vérifié

benjamin B.
benjamin B.

benjamin B.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    "Dm" = sans doute détecteur de mouvement ?
    "une somfy" = sans doute une alarme ?

    Vérifiez que ce Dm soit bien fermé et que le petit contact à l'intérieur joue bien son rôle. Vous devez entendre un petit "clic", sinon tordez un peu la patte.
    Si le problème persiste, il y a de fortes chances que ce Dm soit HS.

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Vérifiez l'environnement : radiateur, ventilations, soleil, ... conformément à la notice de pose.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Une précision importante nous manque...!!!
    Ce DM déclenche t-il l'alarme même si celle-ci est sur Off? Si oui, suivez la procédure de Jean-Luc.
    Si le DM déclenche sur ON, vérifiez tous les points de son installation par rapport son environnement.
    Trop d'utilisateurs n'en tiennent pas compte: Rayonnement de chaleur des radiateurs, double-rideaux, rayonnement direct du soleil, rayonnements croisés de deux DM, etc....
    Tenez-nous informé.

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pour information sur les détecteurs de mouvement à infrarouge passif :

    • - L'infrarouge détecte une différence de température dans une zone de détection et dans un temps donné, il est peu sensible aux objets.
    • - Il n'émet rien du tout, il est passif, il n'y a pas de "rayons" mais des zones de détection ou zones sensibles.
    • - C'est la lentille de Fresnel qui définit ces zones sensibles.
    • - Les zones sensibles peuvent se croiser sans déclencher, par contre ça peut provoquer des "collisions de trames" RF.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci Robert pour ton intervention.
    C'est toujours utile de savoir comment fonctionne un élément, ainsi, on évite plus facilement les pièges à déclenchements que certains nomment "intempestifs".
    Mais juste une remarque:
    S'il est peu sensible aux objets, pourquoi déclenche t-il lorsque je met mon robot aspirateur? Serait-ce une gamme thermique reconnue pas le DM?
    Pourquoi, pour l'avoir constaté chez un pote, le choc de détection de zone de deuc DM déclenche aussi l'alarme? C'est bien que la coupure de l'un par l'autre fout la merde?
    Merci.

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ton robot émet de la chaleur et se déplace, il est détecté, c'est normal.
    Lorsque 2 DM ont des "faisceaux" qui se croisent (il n'y a pas de "rayon" émis mais des zones passives de sensibilité) ça déclenche les 2 DM simultanément et les trames radio émises vers la centrale vont entrer en collision, donc ne vont pas être comprises par la centrale qui ne déclenchera pas.