Comment brancher un contact sec sur SGA 4100?

Brancher un contact sec pour l'ouvrir avec autres commandes ?

Régis D.
Régis D.

Régis D.

Niveau
1
116 / 750
points
  • Partager cette question
    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Pour l'ouverture totale sur les bornes 3et5.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Régis D.
    Régis D.

    Régis D.

    Niveau
    1
    116 / 750
    points

    un relai sec , avec une alimentation de 24v qui me permettrai d'ouvrir le portail avec la domotique maison .
    Donc peut on brancher l'alimentation 24v sur 5 et 6 et le retour sec pour déclenchement 3 et 4 ?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous utiliser donc un boiter http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garag...
    Si oui, vous pourrez utiliser le 24v pour son alimentation.

    Régis D.
    Régis D.

    Régis D.

    Niveau
    1
    116 / 750
    points

    Cela me semblait clair, néanmoins Les moteurs entérrés des portails sont hs.Ils étaient commandés par les télécommandes ET pas ma box par l'intermédiaire d' un relai sec ,Recepteur_radio_universel_pour_motorisation_de_portail_de_garage_582857V2-01.
    Pour remplacer ces moteurs j'envisage acheter des sga 4100 s'il y a la possibilité de les commander ausi avec la box . si oui quelles sont les branchements, pas spécifié sur la notice, pour l'alimentation du relai en 24V et le branchement sec de celui ci.

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    De quelle box domotique disposez vous ?

    Régis D.
    Régis D.

    Régis D.

    Niveau
    1
    116 / 750
    points

    Bonsoir
    c'est une blyssbox, qui envoie l'ordre sur le relai alimenté en 24v (433,92MHZ),avec deux sorties pour donner des ordres à 2 portails par les contact secs .

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Régis,

    Si votre récepteur Blyss délivre un contact sec et a besoin d'être alimenté en 24V DC, vous pourrez raccorder votre récepteurs aux bornes ci-dessous de la motorisation SGA 4100 :

    • Contact sec bornes BUS (3&4) de la motorisation
    • Alimentation 24V DC (5&6) de la motorisation

    Bonne journée,