Question en attente de réponse
Impossible de mémoriser un nouveau badge.
Ouverture de la mémoire par l'interface WEB (BIP) + appuie sur OFF sur le clavier (BIP) + passage du badge devant le clavier (BIP clavier et centrale) + Fermeture de la mémoire via le WEB.
Le badge n'est pas dans la liste des éléments et ne fonctionne pas.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir
quel modèle de centrale ?
combien d'éléments déjà enregistrés ?
PROTEXIOM 5000 GSM
17 éléments
Bonjour
il ne devrait pas y avoir de problème, vos manipulations sont celles documentées. Le badge doit avoir un problème. Attendez l'avis d'un Yellow !
Bonjour Bruno,
La liste des éléments sur l'interface PC ne s'actualise pas toute seule, il faut donc cliquer sur "actualiser" pour que les nouveaux éléments apparaissent.
Si le passage du badge a bien fait biper la centrale, celui-ci fonctionne obligatoirement.
Avez-vous refait un test de désactivation de l'alarme après coup avec ce badge?
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question