Question en attente de réponse
après vérification d'alignement des cellules impossible de voir le voyant de la cellule TX ne s'allume pas
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
sur quelle motorisation ?
motorisation FREEVIA 600
Bonjour,
Quelle tension avez vous sur les bornes 3&4 du bus et sur les bornes 1&2 des cellules ?
bonjour,
je ne sais pas?
justement j'aimerais connaître les différentes tentions au bornier?
Il faudra 24v sur le BUS 3&4 idem sur les bornes 1&2 des cellules.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question