Question en attente de réponse
je possède un portail à battant avec une motorisation évolvia 400 commandé pat un visiophone V200 RTS + 1 digicode sur pilier + 2 tétécommande.( installation date de 2 ans ).
depuis quelques temps le portail s'ouvre mais il est impossible de le refermer avec la télécommande ou le digicode il se referme uniquement par le visiophone situé dans la maison meme symptome avec le portail fermé impossible de l'ouvrir avec la télécommande ou le digicode , il s'ouvre avec le visiophone dans la maison donc impossible d'acces lorsque l'on arrive de l'extérieur de la propriété..
quelle est la panne et comment y remédier..
merci pour votre réponse.
cordialement.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
A préciser:
Les commandes Visio et Digicode se font en filaire ou Radio ?
les commandes sont réalisées en filaire
Bonjour Bruno,
Pouvez-vous me donner l'état du voyant STATUT lorsque la motorisation refuse de s'ouvrir ?
De la même manière, si j'ai bien compris, la motorisation ne réagit plus à un ordre donné par les télécommandes ou le digicode ? Si oui, merci de me transmettre une photographie de ce digicode.
Bonne journée,
bjr et merci pour votre réponse.
le voyant statut clignote 3 fois .
les cellules son en mode séquentiel et non en automatique, j'ai refais une programmation des cellules en automatique puis annulation pour revenir en mode séquentiel et tout refonctionne normalement pour l'instant ( enfin je l'espère dans la durée ).
cordialement
Ouvrez vos cellules et nettoyez l'intérieur, vous pourriez avoir des surprises.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question