Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

capteur de temp io ne communique plus, bloqué à 23°C ?

bonjour
je viens d'installer 2 capteurs de temp io. L'un fonctionne bien. Le 2eme (place à l'intérieur) reste bloqué à 23°C et n'affiche plus de variations. Il a marché quelques jours. J'ai enlevé / remis les piles, mais pas de changement.
Sur mon interface Tahoma, il affiche 23°C et dans l'historique, c'est vierge avec l'échelle affichée de 0 à 5°C.
Que dois-je faire ? Merci

sego S.
sego S.

sego S.

Niveau
1
127 / 750
points
  • Partager cette question

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    sego S.
    sego S.

    sego S.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points

    merci Robert.
    Cela fonctionne à nouveau.

    Haut de page