Cette question a été résolue
Bonjour,
Je voudrais savoir si le boitier "Commande fil pilote IO " (ref. 2401293) doit absolument être positionnée près du radiateur concerné? Est-ce que ce boitier peut être monté directement au tableau électrique (donc éloigné du chauffage)?
Merci
Bonjour
L'interface FP IO peut être posée au tableau si les fils pilotes (noirs) y arrivent. Si tous les FP arrivent au tableau vous pouvez poser une interface par radiateur et ainsi les piloter par zone. Si un fil commun arrive au tableau vous ne pourrez poser qu'une interface qui pilotera simultanément tous vos radiateurs.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !