Dimension fil mm pour moteurs

Bonjour,
j'ai installé un kit de motorisation portail EVOLVIA 400. Ne me manque que la partie electrique à faire.
Lorsque j'ai passé mes cables dans mes poteaux, j'ai mis du 1.5 pour l'alimentation et entre les 2 poteaux j'ai également mis du 1,5.
Quand je regarde la notice il y a marqué qu'il faut relier les 2 moteurs avec du 1mm.

Est ce un probleme? Dois je repasser un cable 1mm entre les 2 poteaux (si j'y arrive!..)

Merci par avance

Mathias C.
Mathias C.

Mathias C.

Niveau
0
44 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    qui peut le plus peut le moins !
    Inutile de changer le câble.

    Bonne journée !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Il faut à tout prix changer le câble (risque de surtension et d'incendie) !
    Allez...je rigole ! Du 1.5mm2 convient parfaitement.

    Mathias C.
    Mathias C.

    Mathias C.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Merci à tous les 2 pour la réponse, mais pour aller plus loin, dans le moteur 2 il y a déjà un cable 1mm, je suis censé le raccorder par un domino avec mon cable qui passe entre mes 2 poteaux (1.5mm) et qui relie mes 2 moteurs.
    Comme j'ai lu plusieurs fois sur des forums d'électricité qu'il n'est pas conforme de relier via un domino une entrée de 1mm avec une entrée de 1.5mm, c'st pour cela que je m'interrogeais.

    Merci