Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

cellule sur portail 1

brj mes cellules ne détecte pas mon passage donc n'arrete pas le portail pourtant celles ci sont compatibles(cellule standard 5 bornes somfy voir tableau ) avec mon moteur c400 j'ai bien branché aux bornes 15 et 16 ref notice d'installation kit 400
merci didier

Didier L.
Didier L.

Didier L.

Niveau
1
155 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Montrez photos ou référence de ces cellules.

    Didier L.
    Didier L.

    Didier L.

    Niveau
    1
    155 / 750
    points

    brj ci joint shema electrique moteur c400 + cellules standart somfy 5 bornes

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Avec les branchements.

    Didier L.
    Didier L.

    Didier L.

    Niveau
    1
    155 / 750
    points

    ci joint photos des branchements de cellules 5012939 5 bornes par contre elles ne s'allument plus
    j'espère ne pas les avoirs grillées
    bleu nc marron no noir phase
    que signifie VO?

    3 et 4 allim girofard 8 et 9 alim cellules 15 et 16 contact nc(fermé ) et no (ouvert)

    cdlt didier

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il faut enlever le fil blanc sur les bornes 15 / 16.

    Sur la cellule RX 15 / 16 doivent être sur 3 / 5.

    Où est VO ?

    Didier L.
    Didier L.

    Didier L.

    Niveau
    1
    155 / 750
    points

    9A NE FONTIONNE PAS a CROIRE QUE MA CARTE ELECTRONIQUE NE RECONNAIS LES CELLULES POUrtant par apport au tableau c'est compatible
    didier

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je répète:

    <<Il faut enlever le fil blanc sur les bornes 15 / 16.

    Sur la cellule RX 15 / 16 doivent être sur 3 / 5.

    Où est VO ?>>

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Si vous supprimez le shunt entre les bornes 15 et 16,
    Les cellules fonctionnent elles ?
    Le led rouge de RC s'allume t'elle ? Si non, vérifier la présence du 24v sur les bornes 1&2 des cellules.

    Didier L.
    Didier L.

    Didier L.

    Niveau
    1
    155 / 750
    points

    j'ai supprimé le shunt le voyant s'allume le 24v sont au 2 bornes

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le voyant s'éteint-il si vous passez la main devant la cellule ?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le voyant s'éteint-il si vous passez la main devant la cellule ?

    Didier L.
    Didier L.

    Didier L.

    Niveau
    1
    155 / 750
    points

    OUI LE VOYANT s'éteint lorsque l'on passe la main

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Visiblement la cellule RC serait défectueuse !

    Haut de page