Bonjour,
Je voudrais remplacer le thermostat de mon plancher rayonnant électrique actuel (Deleage TAI61).
Dans mon cas, il s'agit de remplacer ce TAI61 qui ne gère que la zone salon et qui ne possède pas de sonde de sol et dont la puissance du câble chauffant (infracable eco effi) fait moins 2300w.
Puis-je le remplacer par un thermostat connecté radio (Référence 2401499), dans la mesure ou celui-ci a un pouvoir de coupure de 16A ?
Je pense que oui, mais je préfère demander confirmation :)
Merci d'avance.
Mon plancher électrique était lui aussi géré avec un thermostat Déléage TAI62 avec à la fois « fil pilote », mais aussi par « fil relais » en même temps :
le « fil pilote » envoie au module DeltaDore GP36 du tableau électrique les ordres de marche et confort (4 ou 6), mais ce module ne peut gérer directement la puissance d’un plancher électrique, qui est gérer (2 ordres) par...
le « fil relais » (nom personnel plus parlant que « contact sec »), qui actionne le module relais du tableau, sorte de super interrupteur ouvrant/fermant le circuit avec/sans courant (220 ou 0 volt)
Une fois passé cette peur d’incompatibilité du thermostat « contact sec » avec un plancher « fil pilote », j’ai repéré avec mon voltmètre quel fil envoyait cet ordre 220/0 V au relais (fil marron) et l’ai branché sur COM du thermostat, tandis que la phase (fil rouge) était sur NO.
Quand la température est en dessous de la consigne, le thermostat envoie le 220 V (fil rouge) dans le(s) 2 relais (fil marron), qui reste(nt) ouvert(s) et n’alimente(nt) plus le plancher.
À l’inverse, au dessus, le thermostat n’alimente plus le(s) relais, qui se ferme(nt) et alimente(nt) le plancher.
Donc le « fil pilote » blanc ne me sert à rien, car un plancher électrique n’est pas directement contrôlé par un fil pilote, au contraire des radiateurs, qui sont moins puissants.
Sur les photos jointes, vous apercevez le « fil pilote » (blanc) que j’avais branché à tort sur COM, ainsi que le « fil relais » (marron) que j’avais confondu avec la phase (rouge), qui elle a toujours 220 V. Sur mon tableau, vous constatez que le « fil relais » (marron) est branché au(x) relais et le « fil pilote » en entrée/sortie de mon gestionnaire (blanc/noir), pour les radiateurs, sauf 1 marron pour le plancher.
Aujourd’hui, mon chauffage est géré par la TaHoma via IO (radiateurs Atlantic Maradja connectés), interface IO/FP (radiateurs Atlantic basiques) et par le thermostat via fil relais (plancher électrique).
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
80% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Personne pour confirmer ?
Il y a un piège ou c'est trop évident ? :)
Bonjour Monsieur,
Si vous avez une puissance de 2300W piloté en contact sec, en effet notre thermostat radio est adapté avec son récepteur radio.
Merci
Bonne soirée,
Bonjour,
Dans la mesure ou je ne vais pas conserver le thermostat TAI61, en effet mon cable chauffant sera piloté en contact sec.
Merci.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
olivier a répondu
Florian a été sélectionné comme meilleur répondant
Florian a répondu
Florian a répondu
Christophe a répondu
Jérémy a été sélectionné comme meilleur répondant
Jérémy a répondu
Christophe a répondu