Branchement Tyxia 4620 sur Dexxo pro RTS

Bonjour,
Aillant déjà installer toute mes commande de volet avec les module delta Dore, j'ai commandé un module Tyxia 4620 pour la commande de ma porte de garage (moteur Somfy Dexxo Pro RTS)
Le problème est que je pense que le branchement se fait sur la borne 16 et 17 ((Start) schématisé comme un bouton poussoir) de la carte du moteur, mais la sortie du contact sec du module est alimenté et j'ai peur d’endommagé la carte.

Pouvez vous m'aidez dans mon installation

Cordialement

Emmanuel
Emmanuel

Emmanuel

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    comment ça la sortie est alimentée. Si ce module délivre un contact sec, il ne doit pas y avoir de tension entre les deux bornes !?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Les bornes sur contact sec sont : 5/6 et 7/8.
    pour en être sûr, prenez une bouche de fil électrique et shuntez briévement les contact 5/6 ou 7/8, la porte doit partir en ouverture (si fermée) et inversement.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Absolument...! Un contact sec, comme l'indique si bien son terme, ne transporte pas de tension.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    On ne peut pas dire que la doc est très explicite !

    Vous devez utiliser (si vous y parvenez) :
    • 1 sortie contact sec impulsionnel libre de potentiel
    • Choix de la durée de l’impulsion 250 ms .

    Emmanuel
    Emmanuel

    Emmanuel

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    C'est bon j'ai branché en pièce jointe le schéma

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, merci de votre retour utile à la communauté.
    bonne soirée.