Cette question a été résolue
Bonjour,
Le moteur de mon portail est un control box 3S RTS, et depuis ce matin, le témoin clignotant orange ne s'allume plus et le portail s'active au ralenti avec les bras l'un après l'autre. Je précise que la lampe n'est pas morte. Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci de nous tenir informé à nos questions !
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour
Vous n'êtes pas passé sur batterie ?
Bonjour,
Lors d'un fonctionnement sur batterie de secours:
1) les vantaux s'ouvrent l'un après l'autre pour éviter que deux moteurs consomment en même temps.
2) Toutes les périphériques sont déconnectées pour éviter une surchage à la batterie.
Donc, comme le dit Jean-Luc, votre moteur est sur mode secours.
Il faut trouver la cause! Vérifiez que le disjonteur soit bien enclenché, si oui, vérifiez à l'aide d'un testeur que le 230v arrive bien aux bornes du boitier.
Tenez-nous informé.
Bonjour,
il y avait bien du du 220 v sur la carte,après contrôle carte hs.Vendu complet avec 2 télécommande 289€ en Guadeloupe. Nouveau pb le moteur N1 de la nouvelle carte ne fonctionne pas à la fermeture lorsque les 2 moteurs sont branché tandis que en fonctionnement individuel pas de problème.
Avez-vous procédé à l'auto apprentissage ?
Avez-vous inversé M1 sur M2 pour vérifier que seule une sortie délivre du courant?
affirmatif pour l'auto apprentissage,juste 1 cycle puis HO,par contre je n'ai pas inversé les moteurs.Je vous tiens au courant.
Bonjour,
Déconnectez la batterie de secours et essayez de faire fonctionner le portail uniquement sur secteur.
Comment sont les voyants ?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Richy a répondu
Fred a répondu
un anonyme a répondu
Fred a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Fred a posé une nouvelle question