Cette question a été résolue
Quels sont les branchements à faire sur le moteur siminor G400 du garage ( dont la notice est introuvable) afin de le commander avec le récepteur io somfy, je dispose déjà d'un portail commandé par io somfy. Merci pour votre aide.
https://www.somfy.fr/file.cfm/G400.pdf?contentID=306836
Voici la notice du moteur;
le RX est branché au 230v sur les bornes 1 et 2.
Le contact sec au bornes de votre moteur.
Ce RX ne donne pas le retour d'état.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
""le RX est branché au 230v sur les bornes 1 et 2."""
Non, non, ça va fumer ! Ce récepteur est à alimenter en 24V et non en 230V.
Oups....trop de travail en ce moment;;;
Bien sûr, il fallait lire 24v.
merci de ta rectif:
Ce n'est pas ce
que vous recherchez