Chers utilisateurs de produits Somfy,

Nous vous informons que nous rencontrons ce Mercredi 04 Avril des ralentissements sur les serveurs de notre gamme de produits Somfy Protect. Votre habitation reste tout de même protégée.

Nois équipes sont sur le pont et mettent tout en œuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellow’s

Cette question a été résolue

Raccordement V500 au moteur du portail CAME

Bonjour,
Je sollicite votre aide pour raccorder le moniteur de rue d'un visiophone V500 au moteur du portail came (rèf BX-74).
J'ai trouvé le schéma ci-dessous dans les indications de la notice du portail.
Je comprends que je dois utiliser les bornes 10 et 11 pour déclencher l'ouverture et la fermeture du portail.

1 - Quelqu'un peut-il me dire si j'ai bon ou tout faux lol ?

2 - Par ailleurs, je lis sur le schéma que le bornier pour l'alimentation des accessoires est indiqué en 24V AC=. Or le V500 est alimenté en 24V DC. Cela a t-il une incidence si je raccorde les 2 équipements comme indiqué ci-dessus ?

Merci pour votre aide généreuse.

Matthias C.
Matthias C.

Matthias C.

Niveau
1
311 / 750
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Bonjour Matthias,

    Il n'y a pas de polarité à respecter dans le branchement du visiophone, tant que vous reliez les bornes COM&NO du V500 aux bornes 2&7 de la motorisation.

    Bonne journée,

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (0)

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Réparations Electroniques

    Bonjour,

    10/11 ???!!!

    Je dirais plutôt qu'il faut brancher le contact sec de commande NO / COM sur les bornes 2 et 7 de votre CAME.

    Il n'y a pas besoin d'alimentation supplémentaire pour le V500

    Matthias C.
    Matthias C.

    Matthias C.

    Niveau
    1
    311 / 750
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Merci Richy.
    Y a t’il un ordre ? Est-ce la borne com qui est à raccorder avec la borne 2 et le no avec la borne 7 ?

    Matthias C.
    Matthias C.

    Matthias C.

    Niveau
    1
    311 / 750
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Merci beaucoup Thomas.

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique