fonctionnement inversee meme en changent les moteur GO AR4

MON PORTAIL FONCTIONNE à L ENVERS les cellules coupent à l ouverture et le portail s ouvre tout seul et se rouvre lorsqu on veux le fermer

thierry M.
thierry M.

thierry M.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Vous avez tout simplement inverser les fils sur M1 et M2.
    Il ne faut pas inverser M1 et M2 mais que les fils sur chaque moteur.
    tenez-nous informé.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (2)

    Oui (0)

    0%

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Avez-vous résolu votre problème?

    thierry M.
    thierry M.

    thierry M.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    il y a un moteur D et un G, ils ne sont pas reperes et ce n est pas indique dans le livret de montage ,
    nous avons inverse les phases de chaque moteur , probleme resolu

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait c'est l'essentiel.
    Relisez bien votre notice, suivant si le moteur maitre est à droite ou à gauche, le plan de câblage est clairement indiqué. Le moteur maitre est celui qui commande le vantail recouvrant.
    Bon W.E