Peut on remplacer Control box RTS par io ?

Bonjour,
Je souhaiterai remplacer ma control box 3S RTS de mon ixengo s rts (24v) par une box 3S IO pour avoir le retour d’info. Est il possible de le faire simplement en remplacement ? Suis je obligé également de changer le feu orange ?
Merci

Romain C.
Romain C.

Romain C.

Niveau
2
1241 / 2000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Vous pouvez remplacer par une CBX 3S io réf. 1841148

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Oui tout à fait, vous trouverez ça ici avec les conseils adaptés.

    Bonne journée !

    https://laboutique.plusdomotique.fr/boutique-pros/automat...

    Romain C.
    Romain C.

    Romain C.

    Niveau
    2
    1241 / 2000
    points

    Merci Robert, les CBX 3S io sont ils tous compatibles (car je trouve plusieurs références soit disant compatible seulement axovia ou seulement ixengo) ? Faut il que je change également le feu orange avec un feu avec antenne io ?
    Merci Robert

    Romain C.
    Romain C.

    Romain C.

    Niveau
    2
    1241 / 2000
    points

    Super merci beaucoup !
    Pouvez vous juste me confirmer pour le feu orange ?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Pour faire simple, toutes les périphes actuelles peuvent êtres conservées.
    Bonne journée.

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Effectivement les cinématiques sont particulière suivant l'automatisme, il faut utiliser la référence indiquée avec le portail Ixengo 24V.

    Romain C.
    Romain C.

    Romain C.

    Niveau
    2
    1241 / 2000
    points

    Merci vos réponses, je vais donc acheter cette référence. Par contre je ne comprends quand même pas pourquoi je ne devrais pas changer mon feu orange avec antenne RTS par un feu avec antenne IO ?

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Si vous avez un feu avec antenne RTS il faudra aussi le remplacer

    Romain C.
    Romain C.

    Romain C.

    Niveau
    2
    1241 / 2000
    points

    C'est bien ce que je pensais, c'est logique. Merci

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Cette précision de feu radio aurait été utile pour vous répondre précédement !
    Bien sûr que dans ce cas il faut changer le feu et l'antenne !

    Romain C.
    Romain C.

    Romain C.

    Niveau
    2
    1241 / 2000
    points

    Bonjour, je souhaiterai savoir si je peux utiliser un fil de 1,5mm2 pour cabler les fins de course des Ixengo au lieu de 0,75 mm2 ? Via mon câble 3 fils pour alimenter mes moteurs.

    Merci d'avance

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Il y a déjà eu des cas de dysfonctionnements de cellules par utilisation de câbles de plus forte section.
    Je vous conseillerais de vous en tenir à la notice, même si, qui peut le plus peut le moins....

    Romain C.
    Romain C.

    Romain C.

    Niveau
    2
    1241 / 2000
    points

    Oui c'est pour cela que je demande, si cela peut m'éviter de devoir repasser un fil de 0,75mm2 dans mes gaines.
    Peut-être qu'un yellow pourrait me confirmer ?
    Merci

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Un yellow's ne vous confirmera que les textes et normes figurant dans les notices des produits Somfy.
    mais vous pouvez attendre l'avis de l'un d'eux;

    Bonjour Romain,

    Je vous informe que nous conseillons une section de 0.75mm² car un fil de plus gros section risque d'endommager les bornes de l'armoire de commande. Si vous réalisez vos branchement proprement, il n'y aura pas de risque, mais sachez que si une borne venait à être détériorée, il n'y aurait pas de prise sous garantie.

    Bonne journée,

    Romain C.
    Romain C.

    Romain C.

    Niveau
    2
    1241 / 2000
    points

    ok, très bien merci pour votre réponse claire et précise.
    Cdlt