Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

Micro-module ref 2401161 et télérupteur

Bonjour,

Mon électricien a positionné un micro-module SOMFY ref : 2401161 derrière un bouton poussoir LEGRAND Céliane qui commande un télérupteur.
Quand je pilote sur ON le micro-module via Tahoma pour allumer mon éclairage, le micro-module continue d'alimenter la bobine du télérupteur. Il faut que je relance une commande OFF pour arrêter l'alimentation de la bobine (la lumière reste allumée). Je dois faire la même opération pour éteindre la lumière.
Ma compréhension du problème est que le télérupteur attend une impulsion mais il reçoit du micro-module un état d'activation (état haut) constant comme pour piloter un interrupteur simple.
Est-il possible via le cablage du micro-module de pallier à ce problème (=> le micro-module envoie uniquement une impulsion au télérupteur suite à une commande via Tahoma)?
N'est-ce pas simplement une erreur de mon électricien dans le câblage du poussoir avec le micro-module (cf notice du micro module)?

Merci

Xavier64
Xavier64

Xavier64

Niveau
1
490 / 750
points
  • Partager cette question
    Damien M.
    Damien M.

    Damien M.

    Niveau
    1
    221 / 750
    points

    Attention, apparemment, il ne faut pas brancher du 220V sur le micromodule Somfy.

    On ne peut donc pas, simplement, remplacer un télérupteur par le micro module somfy RTS. :-(

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Je pense que oui, pourquoi un télérupteur entre ce module et l'éclairage?
    quel protocole le module? Z-Wave? Si oui, le contact par bouton poussoir est par défaut.
    j'en ai 2, et tout fonctionne bien.

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Bonjour,
    On est en RTS sur cette réf.
    Le micro module est branché entre le bouton poussoir et le télérupteur (il est positionné juste derrière le bouton poussoir)

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    oui, j'ai pas fait attention à la réf:
    en fichier le schéma avec poussoir.
    Vérifiez si votre branchement derrière l'inter est conforme à celà (coupure secteur).
    Tenez-nous informé.

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Merci,
    Le cablage réalisé n'était pas conforme au schéma puisque il y avait inversion entre les fils jaune et vert.
    Je me suis mis dans la meme config que le schéma et là c'est pire puisque le meme prb ce produit maintenant en activant le bouton poussoir directement. En résumé maintenant j'ai le prb depuis le bouton poussoir + depuis la commande de Tahoma.
    :-(
    C'est rageant!!!

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Alors là...c'est impossible ! Regardez bien le schéma:
    Si contact inter en L + 1 (blanc/jaune) = contact sec en L + triangle bas.
    Etes-vous certain du bon câblage en aval du tableau et en départ lampe?
    Etes-vous certain que votre poussoir est bien un contact sec?
    Car, le schéma tel qu'il est ne peut que fonctionner.

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Bonsoir,
    Mon poussoir est un appareil Legrand Céliane, je pense qu'il s'agit bien d'un contact sec.
    Vous trouverez ci-dessous la photo du cablage qui respecte le descriptif SOMFY des micro-modules.
    Et pourtant avec ce cablage, le prb est présent depuis le bouton poussoir + depuis la commande de Tahoma.
    Par contre, je ne sais pas comment est fait le cablage en aval du tableau et en départ lampe.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Bonjour,
    Est-ce qu'un Yellow aurait une piste car je vois mon électricien demain et j'aurai voulu l'orienter?
    Merci

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Xavier,
    Un Yellow's ne vous dira jamais autre chose que de vous en remettre à la notice et schéma de l'appareil concerné.
    N'attendez-donc pas de conseil de leur part à ce sujet.
    Par contre, je ne pense pas qu'il soit utile d'orienter un électricien, il connait son boulot et sait lire un schéma !
    Tenez-nous informé et bonne journée.

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Bonjour,

    Merci pour votre retour.
    Sur la base du cablage au dos de l'appareil (voir photo), pouvez-vous svp m'indiquer si ce cablage est correct?
    Car si oui, le prb pourrait être localisé au tableau ou autre.

    Merci

    Bonjour Xavier,

    Le câblage de l'interrupteur est bon, mais le souci semble être un problème de câblage en amont du Micro-Module à partir du moment ou ça ne fonctionne pas non plus avec une télécommande.

    Bonne journée,

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Bonjour,

    Merci bcp Thomas.
    Dès que le prb sera identifié je partagerai mon expérience sur le forum.

    Merci

    Damien M.
    Damien M.

    Damien M.

    Niveau
    1
    221 / 750
    points

    Bonjour,

    Le problème, vous l'avez bien identifié.
    Le micro-module envoie un courant continue au télérupteur alors que celui ci attend une impulsion.

    Le télérupteur ne sert plus à rien à moins que d'autres boutons poussoirs soient également connecté dessus.
    Pour moi, dans tous les cas, le câblage est mauvais.

    Soit le module devrait remplacer le télérupteur.
    (solution que j'aimerais mettre en place mais je n'ai toujours pas eu confirmation que c'était possible avec le module RTS).

    Soit le module reste derrière le bouton poussoir.
    Dans ce cas, le fils pilote qui arrive au télérupteur n'en est plus un.
    Il faut le brancher sur la sortie du télérupteur car il doit alimenter directement le luminaire.
    Mais dans ce cas, les autres boutons poussoirs ne servent plus.
    Il faut donc les remplacer par des interrupteurs connecté ou RTS pour piloter le module RTS.

    Si vous arriver à mettre le module à la place du télérupteur, cela m’intéresse de savoir si cela fonctionne.

    Merci pour votre retour

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Bonjour à tous,

    Merci à tous ceux qui m'ont aidé sur ce sujet.
    Le micro-module étant un télérupteur, cela explique pourquoi ça ne marchait pas car le micro-module était en amont du télérupteur situé au tableau. J'ai positionné le micro-module en aval selon le schéma en PJ et ça marche. Certes c'est un peu luxueux mais ça fonctionne et c'est le principal. L'idéal aurait été d'avoir tous les poussoir en parallèle à l'entrée du micro-module.
    Dommage que SOMFY donne peu (voir aucune) info sur l'architecture élec du micro-module à adopter en mode poussoir.

    Raphael K.
    Raphael K.

    Raphael K.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    Bonjour Xavier,

    J'ai exactement le. Même problème...
    Quand vous dites en aval du télérupteur ?

    C'est à dire ?
    Vous avez mis le. Micro récepteur dans le. Tableau électrique ?

    Je vous remercie.

    Raphael K.
    Raphael K.

    Raphael K.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    On voit pas grand chose sur votre schéma....

    Pouvez vous me l'envoyer par mail ?

    Merci

    Damien M.
    Damien M.

    Damien M.

    Niveau
    1
    221 / 750
    points

    Oui. Dans le tableau électrique.

    Damien M.
    Damien M.

    Damien M.

    Niveau
    1
    221 / 750
    points

    Tu peux peut-être mettre le module dans le boîtier derrière/au dessus du luminaire (s'il n'y en à qu'un seul)

    Raphael K.
    Raphael K.

    Raphael K.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    J'ai essayé mais je comprends pas où brancher les câbles vert jaune blanc du micro récepteur...

    Sur le télérupteur si oui où ??
    J'ai un télérupteur de type e251t (1,2,A1,A2)

    Damien M.
    Damien M.

    Damien M.

    Niveau
    1
    221 / 750
    points

    Il faut avoir 2 fils en sortie du telerupteur.
    (pas la phase, attention)

    Si ce n'est pas le cas, somfy ne sait pas faire.
    Tu branches les 2 fils sur l'entrée comme si c'était un interrupteur.

    Olivier B.
    Olivier B.

    Olivier B.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Bonjour

    J'ai la Tahoma Switch et je souhaite installer 1 micro module pour allumer des lumières qui sont sur un télérupteur. Quel micro module dois-je commander (j'ai la terre + neutre + phase à proximité)

    Merci à tous
    Olivier

    Nicolas F.
    Nicolas F.

    Nicolas F.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour olivier,
    Il faudra vous orienter vers le Izymo IO On/off.
    Bonne journée

    Olivier B.
    Olivier B.

    Olivier B.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Merci beaucoup Nicolas et j'aurai aussi besoin d'une télécommande pour allumer et éteindre 2 modules 1822649 quelle télécommande dois-je choisir pour être compatible avec le micromodule Somfy 1822649 et la Tahoma switch ?
    Merci
    Olivier

    Nicolas F.
    Nicolas F.

    Nicolas F.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Olivier,
    en commande mural vous pourrez prendre la smoove origin IO
    ou en telecommande la situo 1 IO.
    Bonne journée

    Haut de page