Chers membres de la communauté,

Nous vous informons que le service consommateur Somfy Protect sera exceptionnellement fermé ce Lundi 09 Juillet 2018 à partir de 15h30, nous serons heureux vous retrouver Mercredi 11 Juillet à partir de 13h00.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellow’s

Question en attente de réponse

Première installation SGA6000

Référence produit: 2400628 achat 2018
Nom du produit: Motorisation SGA 6000 à bras pour portail battant
Je cherche à régler l'ouverture des vantaux de mon portail mais je constate un comportement anormal du dispositif
M1 est mon vantail de gauche celui qui doit s'ouvrir en premier et se fermer en dernier, M2 est celui de droite.
Commande ouverture totale (KO)
M2 part en premier
M1 part en second
Commande fermeture totale (KO)
M1 part en premier
M2 part en second
Ouverture piéton (KO)
M2 part en premier
M1 part en second
Fermeture piéton (OK)
M1 part seul

J'ai réinitialisé le dispositif, inversé la polarité des moteurs, permuté M2 et M1 c'est toujours incohérent.

L'auto apprentissage ne s'effectue pas bien puisque le ventail droit s'ouvre le premier et se ferme en dernier.

L’électronique est elle en cause ?
je précise que ce n'est pas le premier portail Somfy que j'automatise.
Merci de votre aide

Marc N.
Marc N.

Marc N.

Niveau
0
22 / 100
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Réparations Electroniques

    Bonjour,

    Quoi qu'il en soit, le moteur qui doit démarrer le 1er doit être connecté en M1.
    Assurez-vous de cela.

    Puis faites cette manoeuvre:

    Mettez les vantaux à mi-course .

    Coupez le courant 30 secondes et remettez-le.

    Appuyez sur la télécommande.

    Indiquez quel est le premier mouvement de chaque battant, dans quel sens, ouverture ou fermeture ?

    Quel est celui qui a démarré le premier ?

    Marc N.
    Marc N.

    Marc N.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Un premier merci à Richy, j'ai fait tellement de manips que je ne me souviens plus des premières.
    Ce qu'il y a de certain c'est que le moteur cablé en M 1 est bien celui qui doit s'ouvrir en premier et se fermer en dernier. je refais le test demandé demain.

    Marc N.
    Marc N.

    Marc N.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    j'ai effectué le test les battants se fermaient M1 en premier M2 en second, j'ai suivi la documentation en permutant les fis des deux moteurs. Après contrôle le portail fonctionne correctement.
    Merci du conseil qui m'a amené à revenir posément sur la documentation.

    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Réparations Electroniques

    Et voilà , l'erreur classique !

    Les battants devaient s'ouvrir .

    Vous avez fait la déduction seul, en lisant la notice.

    Encore un heureux ...

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique