Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 30 Janvier 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels mardi en fin de journée.

L'équipe des Yellows  

Cette question a été résolue

Comment faire fonctionner à nouveau les télécommandes qui sont actuellement inopérantes? Code E3

Arrêt en cours de fermeture. Code erreur E3, mais il y a eu aussi C9, E7

Georges D.
Georges D.

Georges D.

Niveau
0
81 / 100
points
  • Partager cette question
    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    "Pouriez vous débrancher totalement le module Nice et utiliser uniquement les télécommandes Somfy.

    Dans la foulée: Réinitialiser l’Axroll après apparition de défaut!

    L’effacement des codes défauts s’effectue par la sélection du paramètre "d.d" suivi
    d’un appui maintenu sur la touche“+”pendant 3 secondes jusqu’à l’apparition des tirets "-.-"

    Le problème persiste t'y il ?
    Tenez nous informés!"

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,

    Pourriez vous indiquer sur quel type de produit vous avez des arrêts en cours de fermeture ?
    Quel type de télécommande ?

    Georges D.
    Georges D.

    Georges D.

    Niveau
    0
    81 / 100
    points

    Bonjour,
    C'est un récepteur radio Axroll F880D10B et cela fait 13 ans qu'il fonctionne sans panne. La télécommande d'origine est une Keytis 2-RTS. Les autres sont des Nice FLO4R. La barre palpeuse n'est pas cablé.

    Donc, arrêt pendant la descente, puis stop. J'ai du mettre la manivelle

    L'appareil est couplé au portail d'entrée par l'intermédiaire d'un relais, commandé par les télécommandes Nice

    Merci d'avance

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    P2 est il =0 ?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pouriez vous débrancher totalement le module Nice et utiliser uniquement les télécommandes Somfy.

    Dans la foulée: Réinitialiser l’Axroll après apparition de défaut!

    L’effacement des codes défauts s’effectue par la sélection du paramètre "d.d" suivi
    d’un appui maintenu sur la touche“+”pendant 3 secondes jusqu’à l’apparition des tirets "-.-"

    Le problème persiste t'y il ?
    Tenez nous informés!

    Georges D.
    Georges D.

    Georges D.

    Niveau
    0
    81 / 100
    points

    Bonjour Sylvain C
    J'ai contrôlé les tensions:
    230V présent, 24v présent et à l'impulsion du bouton poussoir il n'y a pas de tension sur l'alim du moteur

    Georges D.
    Georges D.

    Georges D.

    Niveau
    0
    81 / 100
    points

    Bonjour Sylvain,

    J'ai effectué la réinitialisation comme indiqué, mais le défaut E3 réapparait. J'ai un bouton poussoir pour fonctionnement manuel et j'ai contrôlé la tension au moment de l'impulsion sur le moteur (au bornier de l'axroll) = 0

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    "Pourriez vous débrancher totalement le module Nice et utiliser uniquement les télécommandes Somfy."

    Georges D.
    Georges D.

    Georges D.

    Niveau
    0
    81 / 100
    points

    Bonjour,
    Je pense avoir fait une erreur en cliquant sur le mauvais lien, pour pouvoir poursuivre. Excusez moi
    le mode de fonctionnement était "séquentiel"
    P0 = 02 qui fait apparaitre ensuite le code C1 et au bout d'un moment on retrouve E3.
    J'ai éssayé le mode forcé P0 =05 avec + & - Montée & descente OK malgré la présence du code E3, ce qui semble logique

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Georges,

    Pourriez-vous m'indiquer la valeur des paramètres actuels de l'Axroll allant de P0 à P7 ?

    Bonne journée,

    Georges D.
    Georges D.

    Georges D.

    Niveau
    0
    81 / 100
    points

    Bonjour Thomas M,
    Merci d'avoir pris le relais,

    J'avais commencé de relever quelques données (des plus anciennes aux plus récentes) que je vous livre pour la même occasion:

    P0 00 E3 C1 E3
    P0 01 E3 C1 E3
    P0 02 E3 C1 E3
    P0 03 E3 E3 E3
    P0 04 E3 E3 E3
    P0 05 E3 E3 E3

    P1 00 E3
    P2 00 E3
    P3 00 E3
    P4 00 E3
    P5 00 E3
    P6 00 E3
    P7 00 E3

    Si besoin n'hésitez pas à redemander

    Bonne soirée

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Georges,

    Le code défaut E3, indique un défaut sur un accessoire de sécurité ADMAP, ce qui veut dire que si ce défaut apparaît vous devriez avoir soit P1, P2 ou P3 à la valeur 03, vous me confirmez que ce n'est le cas ?

    De plus, pouvez-vous m'indiquer si vous avez des câbles raccordés de la borne 10 à la borne 18 de l'AXROLL et si oui sur quelles bornes ?

    Bonne journée,

    Georges D.
    Georges D.

    Georges D.

    Niveau
    0
    81 / 100
    points

    Bonjour Thomas,

    Les bornes 10, 12, 14, 16, 18 sont cablées

    1er test
    P1 00 E3 P2 00 C9 P3 00 C9
    P1 01 E3 P2 01 C9 P3 01 C9
    P1 02 E3 P2 02 C9 P3 02 C9
    P1 03 E3 P2 03 C9 P3 03 C9
    P1 04 C9 P2 04 C9 P3 04 C9

    2eme test

    Tous les résultats sont C9

    Entre P1 03 et 04 je n'ai rien vu de particulier.

    Hier j'ai vu arriver E3 1 seconde, puis C1 une dizaine de secondes, puis E3.

    Bonne soirée

    Georges D.
    Georges D.

    Georges D.

    Niveau
    0
    81 / 100
    points

    J'ai oublié quelque chose:

    depuis que les résultats sont C9 la fonction P0 05
    mode forcé ne fonctionne plus

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Georges,

    J'essaie de poser un diagnostique, il faudrait arrêter de tous modifier sans que je vous l'indique, sinon je vais vous demander de vous rapprocher de votre professionnel installateur en charge de votre SAV.

    Je n'ai pas besoin de connaître le résultat de vos tests et ce qu'affiche l'Axroll en fonctionnement, je veux juste que vous m'indiquer à l'heure actuelle quels sont les valeur des paramètre de P0 à P7 et que vous ne touchiez plus à rien ensuite.

    De plus, pourriez-vous m'indiquer la couleur des câbles sur les bornes 10, 12, 14, 16 et 18 et me dire à quel équipements sont raccordés chacun de ces câbles ?

    Merci et bonne journée,