Madame, Mosnieur,
Depuis une semaine j'ai deux télécommandes de volet ( IO télis 1) qui commande deux volets simultanément, et malheuresement impossible de les rinitialiser pour que chaque télécommande pilote uniquement son volet propre volet.
Pourriez vous me donner la marche à suivre pour remédier au probléme ?
D'avance merci
Julien
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
La seule solution sera d'isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l'autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :
• Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B
• Coupez l'alimentation du volet A
• Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient
• Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient
• Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B
• Alimentez à nouveau le volet A
• Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient
• Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient
• Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A