Cette question a été résolue
Bonjour j'ai un interphone Advisen avec une commande possible pour ouvrir le portail. J'ai un moteur SOMFY EVOLVIA 400/450 (Ref 5063220B). Ou dois je brancher les 2x fils de cet interphone sur le moteur Somfy?
Est ce que ce sera une ouverture pietonne ou totale?
Merci de votre retour
Slts
Yann
Bonjour
sur le bus 3 et 4 pour une ouverture/fermeture totale.
Bonne journée !
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
y a t-il un sens pour le branchement sur le bus 3 et 4?
bonjour,
Le sens pour le branchement sur le bus 3 et 4 n'a pas d'importance.
bonne journée,
Re-bonjour Yann
Le sens de connexion n'a pas d'importance.
Bonne journée !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question