Question en attente de réponse
Bonjour,
je possède un moteur de portail coulissant DEA NET24N, sur lequel j'ai branché un récepteur RTS pour le gérer par TAHOMA. Le portail est branché sur un interphone V100. Si j'ai bien suivi les différents post ici, l'ouverture piéton est impossible par le filaire depuis l'interphone, je me demandais si je pouvais brancher l'ouverture piéton sur le prog 2 du récepteur extérieur, et ensuite enregistrer la programmation 2 sur une fonction de l'interphone. Est ce réalisable?
Cordialement,
Anthony
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Pouvez-nous dire sur quel bornier de votre moteur vous avez raccordé le canal 1 du RX Somfy?
pour une ouverture piéton + totale ce sera de toute façon impossible via le V100.
Bonjour,
le canal 1 est branché sur les bornes 26 et 27 (voir schéma en pj complété).
Via le V100 c'est niet....!
Via le RX Somfy est une TC c'est peut être possible si de IN3 à IN6 il y a un contact piéton.
pour le savoir, à l'aide d'une boucle en fil électrique rigide faites un bref contact sur les borniers.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question