Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai installé des cellules neuves identiques aux précédentes sur un portail coulissant freevia 600.
Tout est OK, la diode réagit donc le signal est reçu par la réceptrice, mais elles n'arrêtent pas le portail en faisant obstacle. Que se passe-t-il ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Il faut faire une RAZ totale du système et reprendre la procédure de mise en service comme indiqué dans la notice.
Bonjour,
Si votre boitier est un BUS V1, normalement il n'y a pas besoin de RAZ.
Etes-vous certain du parfait alignement des cellules?
""Si votre boitier est un BUS V1, normalement il n'y a pas besoin de RAZ""
Çà, C'est sur les nouvelles versions .
Bonjour,
Effectivement les cellules se reconnaissaient mais il fallait qu'elles soient reconnues par l'électronique du moteur en mode séquentiel. Livret page 24 du freevia 600. C'est bon à savoir.
Merci.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question