Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

moteur sous tension différentiel de la maison disjoncte

Bonjour,
Lorsque mon moteur (marque SOMFY SLIDYMOOVE 600) est sous tension et que j'appui sur la télécommande le différentiel de la maison disjoncte.
Par contre le monteur fonctionne avec la batterie (elle prend bien le relais).
Je n'ai pas de code dépannage (cela ne clignote pas voir manuel page 23)
Quelqu'un aurait il une idée de dépannage.
Merci

fabien G.
fabien G.

fabien G.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Étrange!

    Si vous avez un éclairage de zone :

    Débranchez les fils des bornes Light et essayez.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Si le 30ma chute, c'est qu'il y a un courant résiduel sur votre ligne dédiée à ce moteur.
    pour le vérifier, supprimez la terre.
    mais attention, risque de choc électrique.
    Donc si sans la terre le 30ma ne chute plus il faut impérativement trouver la cause.
    Au besoin, et c'est le meilleur conseil, faites intervenir un pro qui mesurera à l'aide d'un CATU la valeur terre de votre ligne.

    Faites une photo de l'intérieur du moteur capot retiré.

    Haut de page