Déverouillage manuel?

bonjour
j'ai une motorisation S400 . le portail ne s'ouvre plus.
comment faire pour l'ouvrir en manuel.
j'ai defait la fiche M1 mais le portail ne coulisse pas.
merci par avance
arnaud

arnaud
arnaud

arnaud

Niveau
1
639 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    arnaud
    arnaud

    arnaud

    Niveau
    1
    639 / 750
    points

    Bonsoir
    Merci pour vos réponses .
    Oui je pense le s400 est une ancienne génération pour portail coulissant
    Donc il faut débrancher M1 et tirer fort?

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Arnaud,

    Je vous confirme que le déverrouillage du moteur S400 se fait en débranchant M1 du boîtier électronique de la motorisation, puis en forçant le portail.

    Bonne journée,