Question en attente de réponse
je viens de monter ma motorisation selon cotes du disque mais à l'ouverture les vérins viennent toucher les battants du portail;
Selon le disque A=12cm, B=27, (2)=E et (4) 100.
Mon portail est posé entre deux têtes de mur de 24 cm d'épaisseur, les gonds à 12 cm position médiane. Que dois je faire ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Ce n'est pas possible....
Quelque chose est mal fait.
posez ici des photos de chaque moteur en vue d'ensemble avec le vantail et le pilier + une photo du portail complet.
Eh oui il y avait une erreur de ma part, j'ai pris comme cote "B" la cote tête de mur à la place de celle de l'axe du gond du portail, pour déterminer l'axe AM!
De ce fait je suis 5cm trop loin, ce qui sembnle correspondre au pb rencontré; Merci et Bien cordialemement à vous.
Ok, notez que la cote B va de l'axe du gond au cul de l'équerre.
https://youtu.be/OSa4KjTqdk0
Bonjour je comprends plus rien c’est à se casser la tête j’ai une côte À de 6.5 donc j’ai une côte B en M ( car mon pilier fait 29,5 cm de large ) mon angle est censé pouvoir être à 110 et la la tête du vérin a 45 touche mon portail …. Je ne sais que faire merci d’avance
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Pat a répondu
un anonyme a répondu
jean-louis a répondu
un anonyme a répondu
jean-louis a posé une nouvelle question