Bonjour,
J'ai des modules zwave SOMFY pour mon éclairage utiliser sur un inter va et vient (je ne me sert pas du va et vient)
Pouvez vous m'expliquer ou je branche ma phase et mon neutre car j'en ai déjà grillé un
Merci par avance
Benoit
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le schéma est clair;
LS est un contact électronique, pas un contact sec.
Donc si envoie de la phase dedans = grille aussi sec.
Il faut donc séparer votre inter existant de la ligne lumière est le raccorder en S1/3V
Merci
donc si j'ai bien compris la phase a coupée sur le module en S1 et l'autre en 3V
et pour les autres entrées du modules?
Quelle autre entrées...? je ne comprends pas?
Combien d'inter utilisez-vous? un ou deux? de toute façon ca ne sera pas en va/vient (pas possible.
Si vous laisser les inter existant sur la phase module, à chaque fois vous enverrez le 230v dans LS = grillé.
Donc le ou les inter doivent être débranchés totalement du circuit lumière et raccordé au module selon schéma.
je me suis fait avoir moi aussi, je croyais que LS était un contact sec....j'en ai grillé un aussi !
J'ai oublié de précise que je veux pouvoir le contrôler de la tahoma mais également me servir de l'inter.
C'est parait peut être évident je ne sais pas
Oui c'est évident car le module Z-wave ne peut être piloté que par Tahoma.
J'en ai deux, dont un avec 1 inter et l'autre avec 2 boutons poussoir.
Ils marchent super bien, le seul hic est que le neutre est obligatoire et qu'il n'est pas à contact sec, ca complique le branchement.
les Fibaro sont à contact sec mais ne sont pas acceptés par Tahoma.
bonne installation et bon W.E