Bonjour,

Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Merci pour votre compréhension et bonne journée,

L'Équipe des Yellow's

Question en attente de réponse

Comment brancher module eclairage RTS sur va et vient ?

Bonjour,

Je souhaite installer un module d'éclairage RTS derrière un interrupteur avec va et vient, la finalité étant de le connecter à ma Tahoma, sans perdre la possibilité d'utiliser mes interrupteurs actuels.
Sur la photo ci-jointe, il s'agit de l'interrupteur de gauche, avec les fils oranges.

Si je comprends bien, dans un premier temps il va me falloir un neutre. Je dois pouvoir récupérer celui-ci depuis la prise située juste en dessous.
Le fil rouge qui part de l'interrupteur de droite devra aller vers le module, port L.
Depuis le module, les fils jaune et vert iront là où se trouvent les fils oranges (en + de ceux-ci), le fil blanc ira là où se trouve actuellement le fil rouge.

Cela vous semble correct ?

Brice W.
Brice W.

Brice W.

Niveau
0
73 / 100
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    M le Coyote
    M le Coyote

    M le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    garages, Portails, Volets, Volets battants
    Mon produit Somfy favori:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Toujours bien lire les notices
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité
    Brice W.
    Brice W.

    Brice W.

    Niveau
    0
    73 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Merci pour votre réponse, mais ce schéma implique le remplacement de mes interrupteurs par des Smoove, ce que je ne souhaite pas.
    N'est-il pas possible de conserver mon installation actuelle et d'y ajouter le module ?

    M le Coyote
    M le Coyote

    M le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    garages, Portails, Volets, Volets battants
    Mon produit Somfy favori:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Toujours bien lire les notices
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Qu'est-ce que vous me dites...?
    Les schéma sont clairs, il s'agit d'interrupteurs.
    Pour un va/vient il faut obligatoirement des inter 3 pôles.
    En aucun cas des smooves (inter radia RTS) feraient l'affaire.

    Donc, si vous inter actuels sont des va/vient, vous n'avez rien à changer !

    Brice W.
    Brice W.

    Brice W.

    Niveau
    0
    73 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Sur les 2 schémas, il est indiquer de remplacer l'interrupteur par un smoove.

    Sur le schéma sans neutre, le module est d'après ce que j'en comprends, placé au niveau du luminaire, ça n'est donc pas ce que je recherche.

    Il faut donc que je me fie au schéma avec neutre, en supposant que je ramène celui-ci depuis la prise du dessous. Les fils jaune, blanc, vert viendront sur l'interrupteur en lieu et place des fils navette et phase.
    Au niveau micro module je brancherai le neutre tiré du dessous sur le N de gauche, puis la phase, un des fils navette viendra sur la flèche vers le bas. Pas de second fil neutre. ça vous semble correct ?

    M le Coyote
    M le Coyote

    M le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    garages, Portails, Volets, Volets battants
    Mon produit Somfy favori:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Toujours bien lire les notices
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    En ce qui concerne la couleur et la destination des fils je ne peux pas vous répondre vu d'où je suis?
    Je vous confirme que de simple inter va/vient à 3 pôles conviennent.

    Brice W.
    Brice W.

    Brice W.

    Niveau
    0
    73 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    La couleur des fils que je mentionne est soit celle du micro module (voir schéma recommandé) ou de ma photo initiale.
    J'ai testé ce qui est sur cette photo, en faisant venir le neutre de la prise du dessous, réenclencher le courant a fait sauter le différentiel. ça n'est donc pas correct...

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour Brice,

    Afin d'apporter une réponse la plus adapté à votre besoin, pouvez-vous faire un schéma de câblage de votre installation actuelle (sans le micro-module) ?

    Bonne journée,

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique