Question en attente de réponse
Bonjour. Je possède une motorisation axovia multipro pack confort io pour mon portail battant. Je viens d’installer une deuxième paire de cellule photoélectricité car mon portail s’ouvre vers l’extérieur. Mes cellules sont câblées en BUS. L’ouverture du portail ne s’arrete pas quand je coupe le faisceau des cellules. Quel parametre doit je modifier pour empêcher l’ouverture du portail si le faisceau est coupé? A la fermeture du portail cela fonctionne. Merci pour votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Il n'y a pas de paramètre à modifier !
Les cellules doivent impérativement être en dehors du champs de capture des battants.
Sinon, à quoi serviraient-elles?
La deuxième paire de cellules est installée en dehors des battants!! Le but s’est que le portail ne s’ouvre pas si une voiture est stationnée devant le portail.
Bonjour,
Généralement, les cellules où qu'elles soient ne sont actives que pendant les fermetures.
Quelle est la référence du boîtier de commande ?
Par exemple, si votre boîtier est un CBX 3S IO, il faudrait câbler le contact de vos cellules "sécurité ouverture" sur les bornes 27/28.
Mais il faut que la cellule RX possède 4 bornes (ou 5).
Merci pour vos réponses. Je possède effectivement le boîtier control Box 3S IO.
Savez vous si je mets le paramètre P10=2 peux résoudre mon problème?
Ok, mais un truc que je ne comprends pas? L'ouverture du portail ne s'arrêtera jamais avec coupure faisceau cellules...!!! C'est que la fermeture qui stoppera puis repartira en ouverture.
Quel est donc précisément vos souhaits avec ces deux jeux de cellules?
Comme le demande Richy, quel type de cellules? 2 ou 5 borniers?
J’ai respecté les recommandations de Somfy en rajoutant une deuxième paire de cellule car mon portail s’ouvre vers l’exterieur et donnant sur un parking de midi.
Si un véhicule est stationné sur le parking de midi, je veux interdire tout simplement l’ouverture du portail.
Vous dites avoir branché cellules en BUS, donc en conformité du schéma en fichier?
Si oui, testez en P10 = 02, mais je préférerais P10 = 03.
Faites l'essai de masquer le faisceau "anti-ouverture" avant d'actionner la commande.
Il est possible que le portail ne bouge pas.
Je viens d’essayer avec P10=2 et ensuite P10=3 le portail s’ouvre même si je mets un obstacle devant les cellules.
Étant câblé en BUS j’ai bien respecté le câblage.
Voici une photo pour mieux expliquer la situation. Je ne veux pas qu’on puisse ouvrir le portail si un véhicule est stationné devant car c’est un parking de midi.
P9 et P10 ne sont pas des paramètres pour les cellules,
mais pour les bornes 27/28.
Les cellules se configurent en P07; (1) sans auto test mais le branchement nécessite 4 borniers. (4) BUS.
Maintenant un détail me gêne? Pourquoi un second jeu de cellules? A quoi sert le 1er?
Somfy indique pour une ouverture exter un seul jeu de cellules et non deux.
De plus les moteurs doivent être câblés à l'envers, pour faire comprendre à l'électronique que ouv = ferm.
C'est exactement le pb de beaucoup sur ce forum qui se plaignent d'avoir leur portail se refermer en cas de coupure faisceau.
Je pense qu'il faudrait reprendre les branchements moteurs, les branchements d'un seul jeu de cellules, l'auto apprentissage.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Richy a répondu
Vincent a répondu
Vincent a répondu
Richy a répondu
un anonyme a répondu
Vincent a répondu
un anonyme a répondu
Vincent a répondu
Richy a répondu
Richy a répondu
Richy a répondu
Vincent a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
Vincent a posé une nouvelle question