Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Problème fermeture automatique ?

Bonjour j'ai un problème fermeture automatique pour la manipulation à faire avec le télécommande pas de souci tous ce mais bien mais le problème et quand le l'active il s'ouvre mais ce referme pas au bout des 30 seconde parcontre quand je le ferme il s'ouvre au bout des 30 secondes et les cellules sont bien brancher car quand un s'ouvre et que je passe il s arrête et ce referme enfin il et inverser le voulais s' avoir ce qu'il faut faire merci
Matthieu

Matthieu D.
Matthieu D.

Matthieu D.

Niveau
0
34 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    C'est simple, vous avez simplement branché le (ou les) moteur à l'envers !

    Revoyez votre notice, modifiez les branchements.

    Puis, faites une RAZ des paramètres et recommencez la mise en service.

    Précisez la motorisation.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,

    Vos moteurs sont branchés à l'envers.
    Il faut donc inverser les fils sur M1 et inverser les fils sur M2.
    Il faut refaire un auto apprentissage.
    Et tout rentrera dans l'ordre.

    Matthieu D.
    Matthieu D.

    Matthieu D.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Merci à vous

    Je n'ai pas pus m'empêché de le faire de suite.

    Tout fonctionne bien.

    Je pense être assé lisible cette fois.

    Encore merci

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Toujours bien lire les notice !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je vois que Th.... est passé par là !

    Bof, alais que pour mieu que ces pour marché plus moin bien fomete les filles dent le sens qui va a lendroi;

    Matthieu D.
    Matthieu D.

    Matthieu D.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Bonjours

    Oui c'est ce que j'ai fais pourtant le problème et résolut

    Encore merci à vous

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, c'est l'essentiel.
    Bonne journée :-)

    Jean-francois T.
    Jean-francois T.

    Jean-francois T.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    J ai le même problème que Mathieu.
    J ai inversé les fills comme indiqué mais maintenant ce n est plus le bon battant qui s'ouvre.

    Ma motorisation est un evolvia 400.
    Merci du coup de main
    JF

    Matthieu D.
    Matthieu D.

    Matthieu D.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Voir la photo j'ai juste inverser m1 et m2 et refaire une raz

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Il ne faut pas inverser M1 et M2, sinon les battants s'inversent.
    Il faut inverser les deux fils sur M1 et pareil sur M2.
    Puis faire un auto apprentissage.
    La notice est explicité sur ces points.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Branchés à l'envers ne veut pas dire branchés au mauvais endroit !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ben si...un peu quant même !
    Si tu mets le fils rouge sur la borne noire et le fil bleu sur la borne rouge, ca marchera aussi..;mais mien bien ! Y'en a qu'on essayé, ils ont eut des pb.....!!!

    Jean-francois T.
    Jean-francois T.

    Jean-francois T.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Merci,
    J ai inversé M1et M2 plus les fils

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Voilà, en deux mots, ca doit correspondre au schéma de la notice.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Sur la prise M1, il faut brancher le moteur qui doit s'ouvrir en premier.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Voilà...! D'où le (1). Tout ce rejoint...Etonnant, non ?

    Jean-francois T.
    Jean-francois T.

    Jean-francois T.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Bon d'accord sauf que dans la notice il n est pas dit oú est placé l'observateur pour positionner le pilier droit.

    Donc on peut inverser M1et M2.

    Merci à tous pour votre aide précieuse

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ha bon....????

    Haut de page