Bonjour, je voudrais savoir ou branché mais cellule photo électriques sur le boitier type 5062367C car pour l'instant elle sont branché sur le bornier 3et 4 et sur le forum on...
le bornier BUS 3/4 sur votre boitier est conçu pour les cellules ET le contact sec provenant d'une platine de rue de Visio.
Sur les nouveaux boitiers BUS/Start le contact sec...
Bonjour,
J'ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J'ai tout démonté et...
Bonjour,
Je peux vous proposer la remise en état du boîtier et des cellules.
Cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
Bonjour,
Suite à une défaillance de ma Control Box 3S io, je l'ai remplacée et j’ai simplement repris les fiches de l'ancienne que j'ai pu connecter sur la nouvelle.
J'ai...
Bonjour.
C'est en reprenant le manuel Que j'ai trouvé l'erreur...
Le P07 était sur 1 au lieu de 4 comme le demande mon branchement
Cette subtilité de réglage ne figure pas...
Bonjour,
Lors de l’installation des cellules photoélectrique, nous avons vérifier la tension avec un multimètre. Nous avions compris qu’au niveau des cellules nous devions...
Bonjour,
Pour la motorisation, slidymoove 600 (connecté).
Neuf.
On a bien branché les bons fils sur le port BUS 3 et 4 (celui qui est jaune).
Comme cela ne fonctionnait pas...
Bonjour,
J'ai acheté une Motorisation de portail battant à bras SOMFY, Evolvia Star XL chez Leroy Merlin en avril 2023.
Je l'ai montée récemment sur un portail en...