Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Alimentation de volets roulants

Bonjour
Quelle doit être l'installation pour 6 volets roulants dans une maison :
une seule protection? de quelle intensité?
ou plusieurs? et de quelle intensité?
Quelle section de fil poru chaque arrivée aux moteurs?
Merci de votre etour

Franck L.
Franck L.

Franck L.

Niveau
1
400 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Franck,

    Nous vous informons que le schéma de câblage dépendra de votre installation. Toutefois, nous conseillons pour six motorisations, soit 2 disjoncteurs de 10A ou bien un disjoncteur de 16A. Encore une fois, il s'agit de conseilles, si pour une raison ou une autre vous souhaitez en mettre plus, n'hésitez pas.

    Pour ce qui est du calibre des fils, nous sortons de nos moteurs en 3x0.75mm² (Terre, Phase et Neutre) et nous conseillons de raccorder du 3 x1,5mm² pour l’alimentation (voir ci-dessous) :

    Bonne journée,