Question en attente de réponse
Le vantail alimenté par le moteur principal s'ouvre à moitié jusqu a la limite d ouverture ou le deuxième devrait s ouvrir, ce dernier ne s ouvre pas alors le premier s arrete
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Serge,
Afin de vous trouver une solution, pourriez-vous me communiquer le modèle de votre motorisation de portail.
Merci.
Bonne journée.
Somfy évolua 400, ce jour j ai réinitialise le système, maintenant impossible de remémorais er
Merci de votre reponse
Bonjour Serge,
Pourriez-vous me dire combien de fois clignote votre voyant Statut?
De plus, le vantail ne s'ouvrant pas, fait-il, tout de même, du bruit?
Enfin, pour l'enregistrement des télécommandes, réalisez-vous bien cette manipulation:
Bonne journée.
Après réinitialise timon le système à fonctionné. Par contre marche aléatoire depuis 2 jours, reinitialisation, impossible de faire ouvrir le m2.
Plus rien ne répond correctement un seul vantail s ouvre sans se refermer.
Il me semble que le boîtier électronique est HS
Que faut il faire la motorisation est toujours sous garantie.