Blocage en Auto apprentissage Control Box 3s rst

Bonjour
Je viens d’installer une motorisation de portail à 2 vantaux avec bras, motorisés avec 2 moteurs Axovia Multipro, sans cellule photoélectrique ni autre accessoire, avec un boitier de contrôle « control box 3s RTS ».

  • Les motorisations fonctionnent en manuel
  • La commande filaire fonctionne correctement (mode lent)
  • La télécommande 4 boutons fonctionne
  • La gâche électrique fonctionne
  • Soucis :
    Après la mise en position intermédiaire, au lancement de l’auto-apprentissage le moteur M1 démarre (passage en H2 bref) et s’arrête quasiment instantanément. Quelque fois, démarrage de la phase H4.
    Au final retour en H0.
    Conclusion : impossible de passer l’auto apprentissage.
    Que faire ?
    Merci de vos réponses

Guy D.
Guy D.

Guy D.

Niveau
2
1000 / 2000
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Guy,

    Il se peut qu'il y ait un souci d'installation, il faudrait donc dans un premier temps vérifier vos côtes d’instillation.

    Si elles sont correctes, il faudrait faire plusieurs tests, pour savoir, si ce non apprentissage peut être dû à un accessoire, un mauvais paramètre ou au boîtier électronique.

    Pourriez-vous donc me donner la valeur de vos paramètres de P0 à P41.

    Et si possible essayez de lancer l'apprentissage en ayant au préalable déconnecté et si besoin désactivé les entrées des accessoires.

    Y a t-il du mieux?

    Bonne journée.

    Bonjour Guy,

    Je me permets d'ajouter votre réponse sur votre post d'origine, merci de cliquez sur "répondre à cette question" pour éviter de créer d'autres posts et donc facilité le traitement.

    ----------------------------------------------------
    Bonjour Gladys,
    Les côtes semblent correctes, les moteurs et bras sont de niveau. Les butées moteurs sont placées correctement. En mode débrayé, les bras se déplacent sans effort excessif. Des essais ont été réalisés le vantail (M1) désolidarisé.
    L’unique accessoire est la gâche qui fonctionne. Des essais ont été effectués la gâche débranchée.
    Les contacts 23 & 24 sont connectés par un cavalier. (pas de cellules)
    Les contacts 27 & 28 sont connectés par un cavalier. (pas de dispositifs de sécurité 2)
    Voici l’état des codes Pxy.
    NB : La partie gauche du boitier est chaude (on tient la main dessus) ainsi que la batterie alors que le portail n’a pas été commandé depuis plusieurs heures.
    J’avoue ne plus savoir quoi essayer  Merci de votre aide.
    ----------------------------------------------------

    Ayant une gâche électrique, il est préférable de passer le paramètre P18 = 1.
    Ensuite, essayez de passer P23 = 3, si cela ne fonctionne pas mieux vous pourrez le repasser à 1.

    Enfin, déconnectez les fils sur 30, 31, 32 si vous en avez puis relancez un apprentissage.

    Bonne journée.

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique